您好,欢迎来到湖北省兆复安电气自动化科技有限公司官网
联系电话
当前位置首页>>水阻柜新闻>>常见问答

水阻柜中电解液多长时间更换一次?

作者:admin点击:857 次发布时间:2019-11-04 10:09:58
水阻柜中电解液多长时间更换一次?
水阻柜中电解液多长时间更换一次?      水阻柜起动粉磨站球磨机,大家已经不陌生了;水阻柜配套水泥厂立式水泥磨,轻松带动立磨,还有辊压机少不了水阻柜的帮忙;在矿山的破碎机旁也有水阻柜的身影;在钢铁厂大型风机的起动少不了水阻柜的功劳,大功率交流电轧钢机更是离不开水阻柜;水利电站水泵同水阻柜是好朋友;天然气站空压机也需要水阻柜来助力!
      
水阻柜中电解液多长时间更换一次?
水阻柜有着不是不少优势,赢得大家的爱戴!如:
       1、起动电流小,约为额定电流的2.5-4倍,大大降低电动机起动时对电网电压的波动影响,特别是绕线电机水阻柜起动电流可以低到1.2倍额定电流,且起动力矩增大,特别适合重载起动的场合,降低电机重载起动对变压器容量的要求,减少一次性投资;
      
 2、平滑起动,减少对机械设备的冲击,可延长机械设备及电机寿命30%左右;
       3、对电网不产生谐波污染,是纯净的成套配电设备;

水阻柜中电解液多长时间更换一次?       

4、结构简单,维护方便,电工稍稍培训都可以对设备进行维修,可靠性优于频敏、油浸式变阻器。
       5、产品经济实惠,大家都用得起!
     现在水阻柜在各行业大功率交流电动机都已普及,使用客户非常之多,很多客户就向我们咨询,水阻柜中电解液多长时间更换一次?

    水阻柜中电解液一般都是我们生产厂家派客服工程师将其配好,再交给客户使用的,日常使用中,除了水分蒸发,水阻电解液中的电解粉是不会流失的,因此平常维护只需加入适量纯净的中性水(蒸馏水为佳)进行补充,不需要添加电解粉的。通常在产品长期使用,只要维护得当,设备工作环境优良,无大量粉尘,水质没有发黑,一般只需4-5年更换一次电解液,更换电解液前冲洗干净水箱,检查极板状况,无异样只需更换电解液即可。倘若极板有缺陷请及时更换!若发现电解液发黑异常,请尽快停机检修,抽干水箱中电解液,检查极板状况,极板有缺陷请及时更换
水阻柜中电解液多长时间更换一次?,这一点高压水阻柜客户一定要注意!还有一些客户水阻柜在粉尘较多的场合使用水阻柜,这样粉尘容易进入水阻柜水箱中,污染电解液,根据实际情况,粉尘越恶劣,建议更换电解液周期越短,1-3年均可;对于向北方客户,冬天工厂停机放长假,水阻柜配电室温度低,电解液容易结厚冰 的场合,建议客户停机后将电解液抽干净,防止电解液结厚冰将水箱涨破,导致来年更换水箱麻烦,当然对于水阻柜配电室长期有暖气的,可以不用这么麻烦!

       以后水阻柜使用有什么问题,可以联系我们,我们将以真诚服务与你,为你排异解答!兆复安电气专注于电机起动,补偿,调速及自动化控制!
 

上一篇:高压电机水阻柜起动后烧高压保险是怎么回事?

下一篇:水阻柜哪家好?

水阻柜厂家|水阻柜产品|水阻柜新闻|水阻案例|水阻柜服务|联系水阻柜厂家|